箱梁模板(碗扣式)顶托底托承载力容许值如何填数值?是否有相关规定?如最大值等等?
另可参考JGJ166-2008第3.3.9、3.3.10条的相关规定。
您好,JGJ130-2011第3.4.3条规定顶托受压承载力的设计值不应小于40KN,支托板厚不应小于5mm。