1、为什么分配电箱需要系数从0.7改到0.3之后,计算结果无变化?2、为什么总配电箱需要系数从0.95慢慢改革到0.3电流和总负荷下来了,但总进线和变压器容量永远不变。3、依据计算结果3*150的电线和315KWA变压器用不了,看数据完全满足。我发给计算结果你看看。
1、在操作过程中,每个分配电箱都有相应的需要系数,你是否每个分配电箱进行了调整,当分配电箱中用电设备少的话,一般分配电箱需要系数不起主导作用;当分配电箱中用电设备多,此时分配电箱需要系数对计算结果影响大。2、软件在自动计算时会根据功率、电流把不满足计算要求的电器元件删除,同时自动选择一个最接近计算结果的变压器、电缆、开关等电器元件,如果你想换成其它电器元件,那么只需要自己点进去选择即可。3、如有操作疑问可直接与我们联系!