塔基配筋率

老刘 - 2012-09-26 15:14:07 3964 1

现塔吊厂方提供基础为5500×5500×1350,配筋为面筋和底筋都为纵、横向30根25的二级钢,其他计算都没问题,但是满足不了最小配筋率,求解。谢谢各位

评论列表

aijun12321 1楼

以前没有塔基行业规范,所以主要参考地基基础规范为主,自《塔式起重机混凝土基础技术规程》JGJ187-2009出台之后,相应的塔基的要求就有了标准,最小配筋率肯定是要满足的。减小承台尺寸或增加配筋等来满足相应要求。

2012-09-26 16:03:04 回复
  • 老刘
    2012-09-26 16:16:50
    那么配筋率取值就是(0.2,45ft/fy)中大的了么?
  • aijun12321
    2012-09-26 19:15:08
    对的
  • 老刘
    2012-09-28 17:45:01
    有这样一个情况: 取值是45ft/fy,我按计算书提供的数值算能过,但是软件自己算,同样的数字,算出来的就要大一点,刚好过不了,请问是要考虑个系数么?
  • aijun12321
    2012-09-28 18:55:54
    软件计算过程中小数点后的精度取值跟我们手算有些区别。

发表回复