天然基础不能作为持力层的情况下,塔基需打桩。在操作的时候发现有个埋桩深度需要设定,但是项目上使用桩基公司的工程桩,单桩承载力1300KN,没有具体埋深,如果按工程桩操作要求,就是最后30锤贯入度<30mm/10锤,那么要怎样确定埋桩深度呢?谢谢各位
在生成的计算书里面,桩基竖向抗压承载力计算就是一般桩基图纸中提供的单桩承载力。暂时可以在计算书里面修改下。