塔吊基础设桩埋深

老刘 - 2012-09-26 15:09:30 4919 1

天然基础不能作为持力层的情况下,塔基需打桩。在操作的时候发现有个埋桩深度需要设定,但是项目上使用桩基公司的工程桩,单桩承载力1300KN,没有具体埋深,如果按工程桩操作要求,就是最后30锤贯入度<30mm/10锤,那么要怎样确定埋桩深度呢?谢谢各位

评论列表

aijun12321 1楼

在生成的计算书里面,桩基竖向抗压承载力计算就是一般桩基图纸中提供的单桩承载力。暂时可以在计算书里面修改下。

2012-09-26 15:51:29 回复
  • 老刘
    2012-09-26 16:24:38
    你好,我说的是桩入土深度的问题,单桩承载力我按设定好了的,计算也没问题。
  • aijun12321
    2012-09-26 19:14:14
    软件中埋深输入就是为了计算桩的抗压承载力和桩的抗拔承载力。如果说自己已经有桩的抗压承载力值,那么就直接到计算书里面修改下。