司徒 - 2012-08-28 21:07:48 7625 2

为什么用电计算会显示:
以下电器的计算电流超出数据库选择范围,请点击菜单栏上的工程选择电器元件,在电器元件对话框中选择相应的电器元件类型,点击添加按钮进行添加,添加完成后按保存退出就可重新进行用电计算操作。

总配电箱:导线型号 其计算电流: 863.91A

评论列表

aijun12321 1楼

电流过大解决方式:
1、多设置几条干线和分箱;
2、由于设备数量多,现场各个设备的需要系数、干线需要系数及线路的同期系数应该进行调小;
3、电缆型号过小,可在数据库中增加额定电流更大的电器元件。

2012-08-30 10:00:26 回复
  • 司徒
    2012-09-04 12:21:45
    一、我工地的用电是从业主的地下室高低压配电房的商业用电变压器的低压配电柜的母线牌直接用10米长240平方电缆加线耳接至配电房的一个配电箱,然后再从此配电箱拉至工地的负荷集中处安装一个配电柜,后分配到用电设备,想请问,配电箱是属总配电箱呣吗?配电柜是属分配电箱吗?这样接法符合三级配电三级保护要求吗? 二、从总配电箱的出线可以并联通接多个分配电箱吗?
  • aijun12321
    2012-09-04 12:53:39
    三级配电是指总配、分配、开关箱,JGJ46-2005规范中要求两级保护即总配、开关箱中设置漏电保护器,部分地区要求三级保护即总配、分配、开关箱都设置漏电保护器。 一个变压器可以接多个总配,每个总配可以接多个分箱,分箱下面也可以接分箱。
  • 司徒
    2012-09-07 17:08:59
    数据库中的电缆型号VV-3*300+2*150铜线的明装载流量为478A,我工地计算的电流量为619A,应选取多大的电缆?
  • aijun12321
    2012-09-10 10:54:28
    计算电流太大,现有数据库中没有这么大额定电流的电缆,需要把设备多分出几个配电箱,具体可直接与我们联系。 0571-56665700
鹏子4196 2楼

设置一个变压器的数值,即可。

2012-08-29 08:16:38 回复