1:为什么一定要加梁和板的配筋,特别是梁的尺寸小了还不行,既然加支撑肯定就是不足以支撑升降机嘛。2:除了钢管支撑外,其余均为单柱(型钢、木支撑、砼柱。。。),为什么是单的呢?支撑施工升降机肯定不是单柱啊?3:既然加支撑,在楼板上一般是不做基础的,如果要做,这部分荷载是否要加?软件还默认了一个施工荷载,在部分荷载指的是什么呢?在吊笼重量和载重量都加了的情况下,这周围又不放其他东西了,这部分荷载是什么呢?
1、软件中现有的模块中,仅有设置砼梁的作法,后续会进行更新。2、施工升降机荷载大,仅增加单柱是为了不改变现有砼梁、板的受力模式,防止砼梁、板破坏。3、施工升降机放在楼板上时,方式一:直接用穿板螺栓等固定在楼板上,方式二:在楼板上单独浇筑砼基础。施工荷载是指其它未考虑的作用在楼板上的人员或设备荷载。