梁下是否不能设单根立杆?

青/aiq云 - 2012-08-04 18:48:04 9555 2

下部阴影部分梁刚浇注混凝土,立杆是两侧各一根,现在要施工立柱上部的梁和板,立杆只有从下部接起来,接到我梁(300*700)的位置两立杆间距为120mm,就导致只能加一根;立杆在梁下部。
品茗检算出来是合格,但是视频中说单根不稳定,是这样吗?
如果不能这样加,怎么办?
初次接触建筑,谢谢。

评论列表

燕子 1楼

不能

2012-10-16 14:01:51 回复
aijun12321 2楼

采用梁底设置一根立杆且此立杆在梁底中心时,受力相对不均匀,梁底立杆与梁侧立杆荷载相差较大,如果计算通过也是合格的;只是相对而言,不建议在梁底仅设置一根立杆。

2012-08-06 10:57:14 回复

发表回复