梁模板(扣件式)计算----立柱验算-----立杆稳定性计算依据选哪个规范?

晓雨沣叶 - 2012-07-18 16:14:34 6997 3

梁模板(扣件式)计算----立柱验算-----立杆稳定性计算依据选哪个规范?

评论列表

yyjtjp 1楼

我这个问题我觉得有待考虑,选择《建筑施工模板安全技术规范》JGJ162-2008规范的话,很容易满足,例如,立柱选择步距1.2m时,长细比λ=75,查表φ=0.72,则单根立杆允许承载力=0.72×506×205=74685N=74.6KN,有点偏大。特别是在计算满堂支撑架时,仅考虑的是单根立杆的稳定,而未考虑满堂支撑架整体稳定,若采用JGJ130-2011的计算的时,考虑整体稳定,但长细比又很难满足要求。两个规范在计算立杆稳定时相差较大,为了安全期间,还是应按JGJ130-2011计算,不知道我理解的是否正确,请大家指点。

2013-05-14 20:27:16 回复
品茗软件温州办事处 2楼

梁模板(扣件式)计算----立柱验算-----立杆稳定性计算依据这块,根据用户需要,我们软件有2种依据。一种是建筑施工模板安全技术规范JGJ162-2008,一种是扣件式钢管脚手架JGJ130-2011。详见安全计算软件2012版里的梁模板(扣件式)。

2012-07-19 16:24:29 回复
博乐 3楼

根据《建筑施工模板安全技术规范》JGJ162-2008计算的

2012-07-18 17:09:49 回复

发表回复