钢平台计算1、钢板强度验算W计算中,均加了基础节加固杆件。如果不加40MM厚的平台板计算结果相差很多。而省建工的方案中采用平板弯曲理论计算就够了。请问那种计算方法符合要求。2、现在现场在用平台板一般均采用40MM厚平台板+塔机厂方过渡节的做法施工,那钢板平台板如何计算。3、塔机与平台板的螺栓验算是不是不需要。
塔机基础计算已经按浙江地标及各类文件要求增加相关计算内容并通过专家评审论证,年底版本统一整体升级!敬请关注安全软件年底升级版本!
关于钢平台的设计,JGJ187/T规范中要求是参照GB50017的要求设计,而GB50017中并未涉及弯矩的求法,因此个人认为求解弯矩的过程只要有相应的成熟的理论和实际的经验验证的支持,即可,软件中,平台板弯矩的求法是分单向板按简支梁、双向板按简化的系数法求解,另外塔机和平台板的螺栓验算是要验算的,可参照GB50017中螺栓连接的内容计算