脚手架在JGJ 130—2011计算中的问题

8888 - 2012-06-14 13:22:34 4571 1

为什么在计算中设置步距1.8m横距1m,纵距1.5m,无法通过计算。
结论和建议:
1.横杆抗弯验算,不满足要求,减小立杆纵横向间距!
2.立杆稳定性验算,不满足要求,减小步距、减小立杆纵横向间距、减少施工作业层数!
3.脚手架搭设高度验算,不满足要求,减小步距、减小立杆纵横向间距、减少施工作业层数!
4.连墙件扣件抗滑承载力验算,不满足要求,增设连墙件!

在软件里如何设置才能设置步距1.8m横距1m,纵距1.5m
问题补充:
是落地脚手架

评论列表

1楼

步距1.8m横距1m,纵距1.5m,直接输入就可以啊。关键是你想搭多高的脚手架,你的施工荷载取多大

2012-06-14 15:04:02 回复

发表回复