框架柱对拉螺栓计算

平凡 - 2013-09-12 14:13:05 5961 1

1、框架柱高8600,柱长边2500mm、短边1200mm,柱箍采用20a槽钢;间距300m,采用M16对拉螺栓,混凝土浇筑速度5m/h.计算后柱长边中间设置对拉螺栓比不设置对拉螺栓,螺栓受力更大(怎么计算反了,应该中间增设1跟受力更小)
2、如果设置柱箍间距250mm,中间不设置对拉螺栓基本满足要求,调整对拉螺栓间距为240mm后更加不合要求(也反了)

评论列表

博乐 1楼

1、柱子在浇筑过程中,如果设置2根对拉螺栓,则柱箍验算时,相当于简支的计算模型,中间弯矩变形大;如果设置3根对拉螺栓且均分的话,验算时相当于2等跨梁的计算模型,此时作为中间支点的螺栓承受N值反而比只设置两边两根的大。
2、软件计算墙模板时,是进行整体柱箍建模计算的,也就是考虑整体情况,包括上部悬挑结构,柱箍间距250调整为240对于中间的等跨梁结构受力影响不大,但是如果调整为240以后导致悬臂端的长度增加而导致悬臂端的弯矩增大反而会更难通过,因为软件考虑混凝土侧压力计算时,是根据规范要求计算的,这里推荐您使用支撑不等间距来进行计算(该模块混凝土侧压力在高处会根据高度自动调整)。

2013-09-13 10:17:50 回复

发表回复